การทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก : Bored Pile (Wet Process)
1. ปลอกเหล็กชั่วคราว (Temporary Casing) เมื่อตั้งสามขา (Tripod Rig) เข้าตรงตามตำแหน่งแล้ว ใช้ลูกตุ้มและตัวตัก (Bucket) เจาะนำเป็นรู้แล้วตอกปลอกเหล็ก ที่มีความยาวประมาณ 120 -140 ซม. ลงดินต่อกันด้วยเกลียวจนกระทั่งถึงชั้นดินแข็งปานกลางพอที่จะป้องกันชั้นดินอ่อนพังทลาย

ในขณะลงปลอกจะทำการวัดค่าความเบี่ยงเบนแนวราบ และแนวดิ่งโดยค่าความเบี่ยงเบนที่อนุญาตให้คือ
ความเบี่ยงเบนแนวราบ 5 ซ.ม. สำหรับเข็มเดี่ยว
ความเบี่ยงเบนแนวราบ 7 ซ.ม. สำหรับเข็มกลุ่ม
ความเบี่ยงเบนแนวดิ่ง 1 : 100 โดยรวม
2. การขุดดินด้วยกระเช้าเก็บดิน (Bucket) โดยใช้กระเช้าเก็บดิน ชนิดที่มีลิ้นเปิดปิด และชนิดที่ไม่มีลิ้นขุดเจาะดินจนได้ระดับความลึก ตามการออกแบบ
3. เติมสารละลายเบนโทไนท์ ( Bentonite ) โดยส่วนใหญ่จะใส่เหล็กที่มีค่าประมาณ 0.35 % - 1.00 % ของพื้นที่หน้าตัดเสาเข็ม ส่วนทาบต่อเป็น 40 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก โดยการทาบต่อนั้นจะมัดด้วยลวด (ตามมาตรฐาน ว.ส.ท.) โดยระยะห่างไม่เกิน 20 ซม. และยกเหล็กให้พ้นจากก้นหลุม อย่างน้อย 50 ซม.
ใส่สารละลายเบนโทไนท์ ( Bentonite ) ลงไปในหลุมเจาะ ให้อยู่สูงกว่าระดับน้ำใต้ดิน โดยสารละลายเบนโทไนท์มีคุณสมบัติดังนี้
Density มีค่า 1.02 - 1.04gm./ml.
Viscosity มีค่า 30 - 90sec.
Ph value มีค่า > 7
4. ลงเหล็กเสริมขนาดและความยาวตามที่กำหนด โดยส่วนใหญ่จะใส่เหล็กที่มีค่าประมาณ 0.35 % - 1.00 % ของพื้นที่หน้าตัดเสาเข็ม ส่วนทาบต่อเป็น 40 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก โดยการทาบต่อนั้นจะมัดด้วยลวด (ตามมาตรฐาน ว.ส.ท.) โดยระยะห่างไม่เกิน 20 ซม. และยกเหล็กให้พ้นจากก้นหลุม อย่างน้อย 50 ซม.
5. การเทคอนกรีต ก่อนการเทคอนกรีตให้ใส่เม็ดโฟมลงไปก่อน เพื่อให้ทราบว่าคอนกรีต กับสารละลายเบโทไนท์แยกกัน เสร็จแล้วเทปูน ลงในกรวยเทปูน (Hopper) พร้อมทั้งคอยตัดท่อลำเลียง (Tremie) เพื่อให้คอนกรีตไหลลงแบบต่อเนื่อง ส่วนค่า Slump นั้น อยู่ระหว่าง 15-20 ซม. แล้วแต่การออกแบบและน้ำยาผสมคอนกรีตผสมเสร็จแต่ละบริษัท
6. การถอนปลอกเหล็กด้วยรอกพ่วง การเทคอนกรีตนั้นควรจะให้สูงกว่าปลายปลอกเหล็ก 3-5 เมตร เพื่อป้องกันการยุบตัวของคอนกรีต โดยสลับการถอนปลอกเหล็กจนหมด และควรเทคอนกรีตเพื่อการสกัดหัวเสาเข็ม ในส่วนที่มีสิ่งสกปรกออกอย่างน้อยประมาณ 1 เท่าของเส้นผ่านศูนย์
7.เสร็จสิ้นขั้นตอนการเจาะเสาเข็ม เมื่อเสร็จสิ้นการเจาะเข็มแล้ว เข็มต้นต่อไปจะต้องอยู่ห่างจากเข็มที่เจาะเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 6 เท่าของ เส้นผ่าศูนย์กลางและต้องมีเวลาให้คอนกรีตเซ็ทตัวไม่ต่ำกว่า 24 ชม.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หจก.กรุงเทพไพล์เข็มเจาะ